Есть очень старый 2010. Ни где не работал, не бит, не крашен. Некоторое время использовался для освоения лоджика. При включении признаки жизни подает, на экране меняются циферки, видимо какая то программа загружена. Лоджиком обнаруживается. При попытке считать свойства вываливается сообщение "Ошибка при получении системной страницы". Каким образом его можно реанимировать? Контроллер старый С2010С-1121-001-5 s/n 101764. В контактах указан сайт производителя www.smode.ru


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 12:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Есть очень старый 2010. Ни где не работал, не бит, не крашен. Некоторое время использовался для освоения лоджика. При включении признаки жизни подает, на экране меняются циферки, видимо какая то программа загружена. Лоджиком обнаруживается. При попытке считать свойства вываливается сообщение "Ошибка при получении системной страницы". Каким образом его можно реанимировать?
Его не нужно реанимировать, ему нужно прошивку свежую зашить, которая умеет с лоджиками работать современными.

На всякий случай напомню, "свежая" - это не позднее примерно 2008 года, плюс-минус.

Ну либо где-то раздобыть лоджик версии 3.10 примерно, плюс-минус.

Можно 3.13 попробовать, вдруг получится. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 12:48   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Прошивки из файлового архива подойду (с вашего сайта)? И какая именно прошивка? ххх1-01-х.а90 или какая то другая?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 13:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
ххх1-01-х.а90 или какая то другая?
Да, эта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 14:20   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

А по серийному номеру можно уточнить дату производства контроллера?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 15:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
А по серийному номеру можно уточнить дату производства контроллера?
1ххххх, если мне не изменяет память, то это ранее 10 года.

С конвертером точно всё ок? А то может он системную страницу не может получить из-за проблем со связью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2024, 05:45   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Конвертер рабочий, пиксели пишет/читает. По поводу года выпуска: смутил адрес производителя: www.smode.ru


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 10:50   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Конвертер рабочий, пиксели пишет/читает. По поводу года выпуска: смутил адрес производителя: www.smode.ru
Меня тоже смутил, т.к. контроллер явно лет на 5 свежее этого сайта. Это предыдущее название Сенгетикса. Такую надпись могут писать SMH2010 моделей А и В, но модель С вроде как слишком молода. Ну либо это прям первая партия, но тогда ей не может принадлежать этот серийник.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 07:35   #9
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Есть SMH2010-1211-01-5 S/N 448344 в SM logix 34 не видет контролер остальные современные видет (прога проверена ,адаптер тоже) ,какой версией программы можно его подключить или заставить работать в современной версии?
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 10:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
Есть SMH2010-1211-01-5 S/N 448344 в SM logix 34 не видет контролер остальные современные видет (прога проверена ,адаптер тоже) ,какой версией программы можно его подключить или заставить работать в современной версии?
Может быть он не видит от того, что порт контроллера занят или попросту сгоревший?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.03.2024, 11:21   #11
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может быть он не видит от того, что порт контроллера занят или попросту сгоревший?
Да согласен, у меня два таких контроллера SMH2010 и оба вкл, работают прошивка в них есть ,реально восстановить RS485, на входе стоит супрессор ,может он сгорел,были ли у вас случаи подобных дефектов ?(Про порт контроллера он подключен один на прямую на RS485 пробовал все скорости и адреса ничего не находит)
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:29   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
реально восстановить RS485, на входе стоит супрессор ,может он сгорел,были ли у вас случаи подобных дефектов ?
Подобных случаев - это каких именно? Восстановить реально абсолютно всё, вопрос только в целесообразности в каждом конкретном случае.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:48   #13
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Навыки пайки smd элементов у меня есть ,хочу узнать что люди обычно палили через RS485 ,если копеечный элемент то я восстановлю ,если основной Atmega128 сгорел то дороговато!данный контролер хочу применить для стенда изучения программирования,Вы явно с таким сталкивались
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:52   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
хочу узнать что люди обычно палили через RS485
Обычно палили то, что у них получалось спалить.

Если у вас есть навыки пайки и вы чувствуете уверенность в своих силах, наверное есть и навыки схемотехника. Вы не можете не понимать, что характер разрушений всегда напрямую зависит от разрушающего воздействия и его длительности. Другими словами, ваш вопрос несколько наивен с инженерной точки зрения. На него невозможно правильно ответить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:59   #15
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Ну если его статикой пробили то супрессор мог помереть, если 24 В подать напрямую то вариантов много че сгорело ,нужна схема эл.принципиальная а она я так понимаю в секрете
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 12:06   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
нужна схема эл.принципиальная а она я так понимаю в секрете
Ну почему в секрете

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может быть он не видит от того, что порт контроллера занят
Это точно проверили?

Цитата:
Ну если его статикой пробили то супрессор мог помереть
Статикой сложно супрессор убить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.03.2024, 12:09   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
нужна схема эл.принципиальная а она я так понимаю в секрете
Зачем понимать, если можно просто посмотреть?

К тому же вы как-то быстро для себя решили, что порт мёртв. Как я писал, он может быть просто занят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 12:33   #18
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну почему в секрете

Это точно проверили?

Статикой сложно супрессор убить.
Давайте уточним ,СOM на компьютере 1 к нему ничего не подключено ,подключаю контролер выбираю все адреса и все скорости ,питание на контроллер подано ,его не находит
Как проверить что порт контроллера занят?

Последний раз редактировалось ARTEM979, 06.03.2024 в 12:48 Причина: Уточнение
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 12:52   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
Как проверить что порт контроллера занят?
Посмотреть любой терминалкой что твориться на 485-м не запуская Лоджик.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 13:02   #20
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Посмотреть любой терминалкой что твориться на 485-м не запуская Лоджик.
Если туда подключить SMH2G он его находит
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 13:39   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
Если туда подключить SMH2G он его находит
Это тут при чем? Хотя конвертер так проверили.

Вам пытаемся объяснить что на 2010 может быть включен мастер и шлет запросы. Тогда Лоджик до него не достучится. Точнее и не будет стучаться


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 13:50   #22
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это тут при чем? Хотя конвертер так проверили.

Вам пытаемся объяснить что на 2010 может быть включен мастер и шлет запросы. Тогда Лоджик до него не достучится. Точнее и не будет стучаться
Теперь понял ,мастер как отключить?там нет сервисного меню

Последний раз редактировалось ARTEM979, 06.03.2024 в 13:53 Причина: уточнение
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 14:39   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от ARTEM979 Посмотреть сообщение
Теперь понял ,мастер как отключить?там нет сервисного меню
Использовать для загрузки соседний порт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 14:58   #24
ARTEM979
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Адрес: Омск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использовать для загрузки соседний порт.
Ура он подключился ,и залилась прошивка ,переключил в меню с дистанционного управления на местное,Всем спасибо за помощь
ARTEM979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 15:28   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Ну вот. А то как хирурги - сразу резать...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024