|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.10.2023, 10:08 | #61 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Выше в моем сообщении. Но могу повторить Анализ принимаемого СОМ-портом потока данных Spy485
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.10.2023, 10:36 | #62 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Цитата:
второе и немного сложнее - устройство. логический анализатор. есть совсем дешевые китайские на али, а есть и козырные за пару у меня китаец, к нему нужен, желателен, преобразователь 485-ttl на мах485 или что-то такое. тогда в риалтайме можно видеть и RX и TX и то, сколько на все это уходит времени и видеть что кто-то куда не в свою очередь лезет, и когда кто-то еще отвечает, а его уже никто не слушает и т.д. https://photos.app.goo.gl/LBjmrmjTScxX6wW4A |
|
19.10.2023, 10:59 | #63 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Да совсем он тут не нужен.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.10.2023, 11:17 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Не понимаю зачем тут какие-то устройства специальные. Обычный преобразователь 485-usb и программа Terminal v1.9b - виден весь обмен по Модбасу. Только что приходится самому на пакеты разбивать - копирую с экрана и анализирую в Notepad++. Скачал себе Spy485 по ссылке выше, но он судя по всему в основном для определенных приборов анализирует траффик? Не пробовал пока еще в работе.
|
19.10.2023, 11:47 | #65 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Цитата:
Да он знает не только модбас Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.10.2023, 13:45 | #66 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
Цитата:
|
|
20.10.2023, 09:56 | #67 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
spy умеет следить только за одним обменом на одном наборе битрейт/четность/стопбит
что, вопщем-то, логично а вот все восемь концов лог.анализатора ты можешь повешать на один выход приёмника и каждому из каналов назначить свой набор битрейт/четность/стопбит и т.о. отслеживать можно уже восемь пар разных обменов, что даже для пикселя не предел. я еще это не проверял, но судя о всему, да, может ну и времянки все видны сразу, что очень полезно в некоторых случаях фотки моей мастырки https://photos.app.goo.gl/vAujcZMDeVL87Cip7 лог.анализатор - китаец с али за 500р. https://aliexpress.ru/item/1005001417581550.html софт https://www.saleae.com/downloads/ там же где-то есть и дрова, хотя они вроде и так подхватываются виндой |
20.10.2023, 12:00 | #68 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)
проверил, работает.
один канал разбирает пакеты 9600N1 второй - 19200N1 физически подключены на один TTL выход MAX485 в настройках программы где-то наверняка можно настроить, чтобы в канал не отображалось нераспознанное, тогда будет вообще красиво https://photos.app.goo.gl/GWe1JcjdSmWb8H49A Последний раз редактировалось LordN, 20.10.2023 в 12:21 |