По умолчанию MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT

Здравствуйте , имеется MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT . По Ethernet порту с opc сервером связь нормальная, все переменные вижу. Если подключаю SMH2Gi к moxa 5650 через COM1, то связи нет, хотя в opc пишет что порт открыт. В MOXA делаю настройки на портах REAL COM . С SMH2G проблем нет все работает по COM1 с MOXA. Вопрос , почему smh2gi не связывается с opc сервером через moxa nport и как тогда осуществляется связь между контроллерами smh по RS-485? Заранее спасибо!
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Здравствуйте , имеется MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT . По Ethernet порту с opc сервером связь нормальная, все переменные вижу. Если подключаю SMH2Gi к moxa 5650 через COM1, то связи нет, хотя в opc пишет что порт открыт. В MOXA делаю настройки на портах REAL COM . С SMH2G проблем нет все работает по COM1 с MOXA. Вопрос , почему smh2gi не связывается с opc сервером через moxa nport и как тогда осуществляется связь между контроллерами smh по RS-485? Заранее спасибо!
Нечего не понятно. Честно.

Непонятна даже, простите за тавтологию, связь сервера с работой контроллеров между собой.

Нарисуйте хотя бы структуру сети. Как отправную точку.

PS. Руку даю на отсечение, что опять мастером мастера пытаются опросить...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 13:45   #3
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT

Попробую))) Нужно подключить SMH2gi к moxe nport 5650 8DT через COM1=RS485. А moxa через ethernet к компу там же opc server и по идее должен пойти обмен данными между opc и smh2gi , а его нет. (c обычной smh2g все работает, обмен есть ). В moxe настраиваю порты как REAL COM. Если smh2gi подключить к компу через ethernet напрямую, то обмен данными с opc сервером идет. Почему моха не видит контроллер, соответственно и обмена данными тоже нет?
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Попробую))) Нужно подключить SMH2gi к moxe nport 5650 8DT через COM1=RS485. А moxa через ethernet к компу там же opc server и по идее должен пойти обмен данными между opc и smh2gi , а его нет. (c обычной smh2g все работает, обмен есть ). В moxe настраиваю порты как REAL COM. Если smh2gi подключить к компу через ethernet напрямую, то обмен данными с opc сервером идет. Почему моха не видит контроллер, соответственно и обмена данными тоже нет?
Покажите, пожалуйста, проекты, загруженные в 2G и 2Gi.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:19   #5
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT

Высылаю
Вложения
Тип файла: zip К2-В2.1 для smh2g.zip (1.02 Мбайт, 52 просмотров)
Тип файла: zip К2-В2.1 для smh2gi.zip (1.02 Мбайт, 42 просмотров)
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024