|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.08.2014, 12:05 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Две уставки
Добрый день. Неоднократно возникали ситуации, когда характер помещения и/или заказчик из экономических соображений, вполне справедливо, (например в магазине) требуют зимой не выше +18, летом не ниже +25.
Это относится к вентустановкам с функцией воздушного отопления/кондиционирования. Никакими нынешними средствами Конструктора и настройками это неосуществимо. Приходилось делать тюннинг вручную. Внимание - вопрос: что вы скажете на моё предложение в Конструкторе такую возможность сделать доступной по "галочке"? |
01.09.2014, 10:54 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Цитата:
1) Переключение зима/лето вручную? 2) Если переключение автоматическое, то как объяснить заказчику, что днём ВУ держала 25С, а вечером спустилась до 18С? И так несколько дней подряд. (время года переключилось из-за похолодания) 3) Не бывает, что на улице "вот щас вот было лето, а теперь метель и за окном -20С". Другими словами, при -20С комфортной является одна уставка, а при +35С - другая. При нуле - третья. При +10С - четвёртая. И так далее. Двух уставок на весь год не мало ли будет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2014, 08:51 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Цитата:
а) когда система работает на охлаждение - до охлаждает только до +25. б) когда система работает на подогрев - то греет только до +18. в) при температуре +18...+25 система работает без подогрева и охлаждения (приток/вытяжка "как есть") P.S. У нас именно так. Только уставки другие (и контроллеры не Сегнетикс). Ну и переход "зима/лето" (точнее, "подогрев/охлаждение") - это 14 задвижек в 3 местах и несколько "рубильников", а не только переключатель режима... |
|
02.09.2014, 11:09 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Цитата:
Я запишу пожелание в "долгий" список, но предложенный вами сценарий автоматизировать бессмысленно, т.к. автоматизированная смена уставки имеет смысл исключительно при автоматизированной смене режима работы ВУ. Что толку делать две уставки, если в той же менюхе рядом нужно менять режим работы ВУ. Но сама по себе мысль греть до одной величины, а охлаждать до другой, конечно же, разумна. Но график зависимости уставки от наружной температуры с учётом режима работы, конечно, более интересная функция. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2014, 15:52 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Arsie,
я не топикстартер (это он просил иметь независимые уставки для зимы и лета - или, что точнее, "охлаждения и подогрева" - и выбирать их соответствующим "переключателем"). У меня (точнее, у коллеги - ибо я электрик, а не вентиляционщик) просто очень похожая "исходная ситуация". Но в моем случае, описанном выше, при монтаже системы сэкономили на приводах задвижек и включении щитов насосных станций в единую систему - поэтому задвижки и выключатели щитов насосных станций приходится "крутить ручками". НО: ничто не мешает атвоматизировать управление заслонками и насосными станциями разных контуров непосредственно от мастер-контроллера - тогда все переключения можно будет производить с панели, ничего больше не трогая (нам просто не дали на это денег - может, выделят в будущем, тогда и "доведем до ума") |
26.09.2014, 06:13 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Было в старом конструкторе , после загрузки, в меню- настройки контроллера выдавала мин,мах температура зимой,летом. Для датчика канала было актуально.,для датчика помещения не поверял(хотя можно переделать). Не помню версию, в новых этой функции (в меню настройки контроллера) не наблюдаю. Может не туда смотрю???
|
26.09.2014, 10:07 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Две уставки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|