Установить можно из магазина: https://play.google.com/store/apps/d...neticshvaklite
Программа представляет собой пульт управления вентиляцией, собранной из стандартных программных компонентов Segnetics. Вам будет доступен мониторинг температуры и влажности, вы сможете задать новые уставки и, главное, запустить и остановить вашу вентиляцию. Программа работает как локально, посредством WiFi, так и удалённо, через мобильную связь. Важно! У контроллера вентиляции должен быть "белый" IP-адрес, а у провайдера должен быть открыть 502 порт! В локальной сети ограничений нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.08.2018, 13:46 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Я верно понял, что если на TRIM5 установлен "пульт HVAC" то с ним приложение работать не будет? Если контроллер pixel c которым завязан TRIM5 установлена программа созданная в SMConstructor, то в данном случае приложение будет работать? Тогда IP-адрес какого контроллера забить в приложении, TRIM5 или Pixel?
|
14.08.2018, 13:54 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
Трим5 при этом должен опрашивать Pixel по RS485. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.02.2019, 12:05 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
А уставку влажности тоже можно изменять(как температуру)?
|
22.02.2019, 12:29 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2019, 15:15 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Я могу выложить версию приложения для андроида, где адреса переменных можно будет задать. Это позволит скрестить приложение с любой программой и даже другими контроллерами.
Это востребовано? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.07.2019, 10:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
|
29.07.2019, 14:41 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
В вашем случае, сетевой модуль Пикселя не сможет обслужить одновременно двух "абонентов", т.е. и Трим5 и приложение. Это ограничение модуля. Поэтому если есть возможность протащить между Трим5 и Pixel кабель RS485, то это будет самый простой вариант наладить корректное взаимодействие. Кабель эзернет воткнуть в роутер, это будет канал связи для приложения.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
29.07.2019, 14:51 | #9 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Вот, спасибо! Четко и по существу. Т.е. получается по rs 485 идет обмен инфы Трим-pixel в случае управления с трима, а по rs45 в схеме роутер-pixel ------ по приложению.
|
15.09.2019, 12:45 | #10 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
|
15.09.2019, 18:01 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Как повезёт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2019, 19:22 | #12 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
|
15.09.2019, 21:15 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
пиксель не умеет поддерживать многие связи. если надо с двух точек, то заместо пихселя надо юзать 2жэи, смш4 или трим5 |
|
Благодарность от: |
16.09.2019, 10:41 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
1) Заменить Пиксель на любой другой контроллер
2) Поставить шлюз из Modbus-TCP в Modbus-RTU между сетью и Пикселем __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.09.2019, 20:26 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Спасибо!
|
05.05.2020, 23:09 | #16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Добрый день! Приложение при нажатии на символ вентилятора, выдает сообщение типа "изменение скорости недоступно" (дословно не записывал). Я пробовал в конструкторе делать проект и со ступенчатым управлением вентилятором и по расходу, все равно тоже самое! Все остальное (задание температуры, Пуск/стоп) работает! Как сделать чтоб работало?
|
06.05.2020, 02:27 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2020, 08:09 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Желающих оказалось не много? Открывал каждое обновление темы с надеждой увидеть эту версию приложухи.
__________________ Пуш зе темпо |
06.05.2020, 12:04 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Да как-то не очень много, совсем мало даже, я бы сказал)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2020, 13:16 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Жаль. Направление ведь интересное.
__________________ Пуш зе темпо |
07.05.2020, 03:07 | #21 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
А будущее сильно далекое?
Често говоря, предлагая заказчику этот вариант управления я был уверен что это кнопка работает. Если версия, "где адреса переменных можно будет задать" может управлять скоростью вентилятора, то я тоже за! Даже если платная! Приложение, внешне мне понравилось! |
10.05.2020, 23:01 | #22 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Тоже был бы очень рад добавлению функции регулировки скорости или ступеней вентилятора в приложении. Будем менять заказчику автоматику на Segnetics, у него в данный момент стоит трансформаторный пятиступенчатый регулятор скорости и он активно им пользуется. В пиксель постараюсь добавить регулировку скорости, на форуме видел пару решений в виде использования аналогового выхода макроса многоступенчатого вентилятора, на трим также Ilja J. выкладывал модификацию программы пульта с регулировкой скорости. Готов выразить финансовую благодарность
P.S. В коттеджах и квартирах очень часто заказчики хотят играться регулировкой скорости. И у этих заказчиков чаще всего айфоны)))) |
11.05.2020, 12:44 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
|
|
14.12.2020, 20:10 | #24 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
а есть ли программа для ios?
|
01.02.2021, 15:17 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 09:24 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
Модуль PNA-023 предназначен только для локальных сетей Я, вероятно, не правильно понял, но решил всё же уточнить: Подключая Пиксель с помощью PNA-023 в локалку, на которую провайдер выделил "белый" IP, потребитель сможет пользоваться Segnetic HVAC lite, находясь где угодно (вне локалки)? |
|
01.10.2021, 11:18 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Только настройки IP нужно вручную прописывать и модуль одновременно поддерживает только одно соединение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 11:55 | #28 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
|
01.10.2021, 12:19 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
В любом случае, на всякий случай сделал акцент.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 13:26 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
|