|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.04.2023, 07:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Что означает этот макрос? (RTFM)
Добрый день всем , сразу прошу прощения за такой вопрос ,но только начинаю разбираться в среде программирования.
Вопрос такой - есть проект (скан прилагаю).Входные дискретные сигналы поступают на вход макроса антидребезг собранного по клаасической схеме из хелпа и далее на преобразователь bool/int. а вот дальше идет на какой то неизвестный мне блок (соединенный связью и выделенный красной рамкой ).Вопрос -что это за блоки такие(в красной рамке ) где про их функции можно почитать? |
06.04.2023, 08:04 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
Цитата:
посмотреть их типы и адреса можно по ctrl+M, "переменные Modbus" меню/опции/переменные MODBUS прочитать в ртфм по ф1 |
|
06.04.2023, 08:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
То есть это входные переменные ,которые использует контроллер для расчетов?
|
06.04.2023, 08:17 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
Цитата:
это а) переменные доступные для чтения по модбасу с других контроллеров. б) заготовка для подключения выходного порта типа AO или DO поищите видосы на ютубе, кто-то делал что-то такое для нубов. |
|
Благодарность от: |
06.04.2023, 08:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
спасибо вам за ответ! Буду читать и изучать тему. Смотреть видео и задавать вопросы.
|
06.04.2023, 08:56 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
этот блок какую функцию несет?
|
06.04.2023, 09:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
|
06.04.2023, 10:27 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос?
Цитата:
2) Пожалуйста, используйте F1 перед тем, как задавать вопросы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.04.2023, 11:41 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос? (RTFM)
И еще вопрос один. SMH4 я ,я использую впервые. Есть ли на данном типе контроллеров прерывания и если есть то по каким событям?
|
06.04.2023, 11:50 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос? (RTFM)
да. и это же ртфм
|
06.04.2023, 12:06 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос? (RTFM)
Цитата:
Вызывает интерес вот такой еще процесс:"Вы инструкцию читали?" __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.04.2023, 12:53 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос? (RTFM)
ну, счетный вход, например, не может не использовать их в самом общем случае, но м.б. в смш4 и без них обходится..
|
06.04.2023, 14:18 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Что означает этот макрос? (RTFM)
Понятно что система прерывания использует. Но на уровне FBD какой смысл?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |