|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.09.2018, 15:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Отсутствует пункт расписание
Здравствуйте, недавно на работе установили новые вентустановки с управлением через Pixel 2511-02-0, Диспетчеризация отсутствует.
Мне нужно установить расписание работы, но загвоздка в том, что пункт с расписанием попросту отсутствует в меню контроллера, при том что во многих инструкциях были указаны настройки расписания. С данным контроллером столкнулся впервые. |
17.09.2018, 15:40 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отсутствует пункт расписание
Вам следует посмотреть сюда. Если эта информация не отвечает на ваш вопрос, опишите вашу ситуацию более детально.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.09.2018, 16:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует пункт расписание
Проблема в том, что неизвестно, будет ли диспетчеризация. Я хочу узнать можно ли как-то настроить контроллер, чтобы появился пункт с расписанием.
|
17.09.2018, 16:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует пункт расписание
Цитата:
"Добавить" расписание невозможно, только делать программу заново. Зря вы не прочли вступление по ссылке Громова, там объясняется, "куда делось" расписание: Самое первое, что нужно ясно понимать, это то, что наши контроллеры являются ПЛК. Т.е. они, как компьютер на вашем столе, могут нести в себе практически что угодно и мы, как изготовители этого "компьютера", никак не можем знать, какие программы конкретно пользователь этого "установил" себе на свой "компьютер". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|