SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.10.2012, 19:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Посоветуйте датчики
Посоветуйте датчики для проекта соданного конструктором.
Нужны датчики: MS1: DIN0 (НЗ) Датчик протока К1 MS1: DIN5 (НЗ) ТС - Перепад давления MS1: AIN0 (Pt1000) t° прямой воды К1 MS1: AIN1 (4..20мА) Давл. прямой воды К1 А для этого что можно использовать: MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1 MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1 MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1 MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1 MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1 |
16.10.2012, 22:32 | #2 |
Новичок
Регистрация: Dec 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Посоветуйте датчики
Реле протока нужно подбирать исходя из проходного сечения трубы в которой оно будет установлено, также необходимо учесть минимальный расход на который оно реагирует.
Датчик перепада давления теплосети, нужен ли он вообще? Дачик Pt1000 проще всего использовать накладной, а лучше погружной. Датчик давления прямой воды К1: 4-20mA, дипазон измеряемого давления зависит от максимального расчётного давления в контуре. А для этого что можно использовать: MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1 (переключатель 2-х позиционный) MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1 (переключатель 2-х позиционный) MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле) MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле) MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1 (переключатель 2-х позиционный) Последний раз редактировалось Denis_GL, 16.10.2012 в 22:58 |
17.10.2012, 06:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Посоветуйте датчики
Denis_GL спасибо
|
17.10.2012, 10:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Посоветуйте датчики
Как вариант, для этого можно вообще ничего не использовать. Проект на это рассчитан, включение контуров есть в меню.
MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1 (переключатель 2-х позиционный) MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1 (переключатель 2-х позиционный) MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле) MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле) MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1 (переключатель 2-х позиционный) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |