Подключил к Триму по Lan-2 Контроллер Pixel - 1214-02-0 и на Pixele перестал работать экран. Картинка зависает, как только Трим начинает обмен. Причем программа на пикселе работает, кнопки работают (вижу по реакции оборудования и отображении на Триме). Трим по-большому только отображает температуры и др. данные с Пикселя и есть всего одна кнопка СТОП-ПУСК. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось dimonos67, 04.03.2017 в 16:04 |
05.03.2017, 18:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 master - Pixel slave
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2017, 05:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM5 master - Pixel slave
Да, от одного. Проблема решена, Трим делал запрос на чтение - запись по MODBUS(тут 8 адрес) на несуществующий адрес в Pixel(тут 1 адрес). Непонятно при чем тут экран, но когда поменял на правильный адрес, все заработало.
|