По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ровно половина запросов без ответа, стабильно.
У Вас 2 запроса, один сформирован правильно, второй - не правильно.
Вероятно в одном из них не R(in), а R(out) должно быть.
И галку "групповые запросы" снимите, на всякий случай.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:20   #32
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А в табличке то еще и 8O1, а не 8N1
Ну и ладно, ну и хорошо...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:24   #33
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Ага, спасибо, в 26-м у меня есть тоже ядрышко свежее.
Только 26 у меня не запускается. Крашится при попытке запуститься.
Опять же, мое разумение (возможно неправильное) таково - если производитель к последнему релизу софта версии 3.25 приложил ядро 264.100, значит именно оно в этой связке самое свежее, и ставить из другой версии не стОит.
Осциллогрфа нет. Сканера тоже. И вообще это для меня темный лес Не занимался никогда такими глубинами.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:29   #34
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
У Вас 2 запроса, один сформирован правильно, второй - не правильно.
Вероятно в одном из них не R(in), а R(out) должно быть.
И галку "групповые запросы" снимите, на всякий случай.
Прочтите всю тему, пожалуйста, обращая внимание на картинки, что бы мне не повторять в очередной раз одно и то же

Галку снимал.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:48   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Прочтите всю тему, пожалуйста, обращая внимание на картинки, что бы мне не повторять в очередной раз одно и то же

Галку снимал.
Ого, понаписали-то))) Мне явно почаще обновлять страничку нужно было))

Если всего одну переменную оставить, неответов столько же?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:50   #36
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Всё. Разобрался. Дошло..
Спасибо SMH за наводку.

Переменные должны быть R(out).
Что, для меня странно. В моем понимании понимании (in) - это входящая переменная, (out) - исходящая. То есть первую я могу только прочитать (получить извне, принять внутрь, in), вторую могу и записать (отправить вовне, на выход, out), то бишь назначить ее и как R, и как RW. В логике Сегнетикса, оказывается, это наоборот.

Ну половинились запросы при выборе RW, это понятно - записать по тем адресам нельзя

Из той же серии, что входы у Пикселя - активный 0. Несмотря на то, что общепринято считать активной единицу (в том числе и у них же в Лоджике везде активна 1, а не 0).

Таки вопрос с 8N2 остается открытым.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:02   #37
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Переменные должны быть R(out).
Что, для меня странно. В моем понимании понимании (in) - это входящая переменная, (out) - исходящая. То есть первую я могу только прочитать (получить извне, принять внутрь, in), вторую могу и записать (отправить вовне, на выход, out), то бишь назначить ее и как R, и как RW. В логике Сегнетикса, оказывается, это наоборот.
В логике Сегнетикса всё правильно - в полном соответствии со спецификацией Modbus.
Чтение данных происходит в обоих случаях, но разными командами. Но не запись!


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:03   #38
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Вы используете функцию чтения R(in), вполне вероятно, что надо - R(out).
Вопрос - а какая между ними разница (в справке не нашел)?

Нашел тут - R(in) - чтение Input registers, R(out) - чтение Holding registers.

Арсений Евдокимович - добавьте в справку SMLogix !

Последний раз редактировалось serg-el, 03.06.2015 в 17:17
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:15   #39
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Вопрос - а какая между ними разница (в справке не нашел)?
R(in) - 0x04, R(out) - 0x03
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:15   #40
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Вопрос - а какая между ними разница (в справке не нашел)?
Справка мутная.
Отличается командой чтения - в одном случае 03, в другом - 04.
В каком какая - не помню.
Надо в справке чётко соответствие указать, для всех доступных вариантов.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:43   #41
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Чтение данных происходит в обоих случаях, но разными командами. Но не запись!
R(in) - не читает, R(out) - читает, R/W(out) - половина запросов без ответа. Это факт, который у меня перед глазами прямо сейчас. Могу видео снять.

Совместите этот факт с
Цитата:
Чтение данных происходит в обоих случаях
Моя тупая башка не может
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:47   #42
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Арсений Евдокимович - добавьте в справку SMLogix !
В справке Лоджика есть: Функции SM Logix -> Работа с сетью -> Сетевые переменные
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:01   #43
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Спасибо, смотрю...

Кстати, перепроверил свой макрос Z-4RTD2 serg-el.msl - и заработали CHANх_TENTHS !

Т.е. для регистров на чтение должно быть R(out), для доступных для записи R(in). После исправления всё заработало. Можно читать как int ( CHANх_TENTHS), так и real (Chan_1_real).

Век живи, век учись, дураком помрёшь ....

Всем спасибо, все свободны ...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:04   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Вопрос - а какая между ними разница (в справке не нашел)?

Нашел тут - R(in) - чтение Input registers, R(out) - чтение Holding registers.

Арсений Евдокимович - добавьте в справку SMLogix !
Справка на сайте полностью повторяет справку в лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:09   #45
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
- R(in) - чтение Input registers, R(out) - чтение Holding registers.
Arsie: Тогда было правильно написано.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:09   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Моя тупая башка не может
Это бывает))

Просто в частотнике происходит вычитывание данных с не предназначенных для этого переменных, вот и всё. Такое бывает в модбасных устройствах, не всем разработчикам дано дочитать спецификации до конца.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:21   #47
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Т.е. для регистров на чтение должно быть R(out), для доступных для записи R(in)
Это по факту.
При этом переменная, которая позволяет и читать, и писать - R/W(out)
Цитата:
В логике Сегнетикса всё правильно
Ну пусть логика in - в себя - запись, а out - из себя - чтение, но тогда R/W должна быть in, почему она out?


А теперь по справке.

Для R(in) - "4 (0x04) — чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers)" - регистры только для чтения

Для R(out) - "3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)" - регистры для чтения и записи
Для R/W(out) - "3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)" - регистры для чтения и записи

Цитата:
В логике Сегнетикса всё правильно
Произвел цветовую дифференциацию штанов, дабы попытаться уложить эту логику в своей голове... - Не укладывается. Никак.. Объясните тупому, а? Реально хочу понять.

Последний раз редактировалось ViS, 03.06.2015 в 18:33
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:39   #48
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Arsie: Тогда было правильно написано.
Ни-че-го не понимаю....

Арсений, требуем разъяснения!
Изображения
Тип файла: jpg 2015-06-03_173652.jpg (123.2 Кбайт, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-06-03_173743.jpg (140.8 Кбайт, 55 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 19:05   #49
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ни-че-го не понимаю....

Арсений, требуем разъяснения!
Вот-Вот. Я о том же, но пространнее Краткость - не моя сестра
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 10:41   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ни-че-го не понимаю....

Арсений, требуем разъяснения!
Что тут понимать. На первом скриншоте банальная очепятка. А втором всё ок.

Ещё вижу, что первый скриншот выдернут из контекста, поэтому и непонятно. Там мы смотрим в документацию частотника и составляем карту памяти. Запрещать запись определённых холдинг-регистров производитель имеет право. Что и описано в его документации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:28   #51
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ещё вижу, что первый скриншот выдернут из контекста, поэтому и непонятно.
Тогда поправьте Вашу справку тут, чтобы не было недопонимания.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 11:06   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Тогда поправьте Вашу справку тут, чтобы не было недопонимания.
2gi
нет связи с овеновским МВ110-8А
причем делаю тестовый проект, пустой, только карта связи
загружаю в пиксель25 - связь есть
меняю тип контроллера на 2gi - связи нет

куда смотреть, что делать?
Изображения
Тип файла: png 2015-10-30 13-04-13 Поиск и диагностика.png (50.5 Кбайт, 61 просмотров)
Тип файла: png 2015-10-30 13-05-18 SMLogix - [in-out отладка pixel25].png (73.7 Кбайт, 53 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 12:51   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
2gi
нет связи с овеновским МВ110-8А
причем делаю тестовый проект, пустой, только карта связи
загружаю в пиксель25 - связь есть
меняю тип контроллера на 2gi - связи нет

куда смотреть, что делать?
Прежде всего нужно проверить правильность подключения. У Пикселя и 2Ги разные схемы питания, поэтому от правильности подключения земли и питания связь может отличаться.

Самое простое - прокинуть дренаж.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:28   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прежде всего нужно проверить правильность подключения. У Пикселя и 2Ги разные схемы питания, поэтому от правильности подключения земли и питания связь может отличаться.
Самое простое - прокинуть дренаж.
где посмотреть примеры правильного и не правильного подключения?
сначала пробовал от одного бп питать
затем пробовал от разных, развязанных

теперь отключено все кроме питания 2ЖИ, питания МВ110 и связи меж ними.
индикатор связи на МВ мигает, но связи нет.

дренаж - связать земли/минусы 2жи и мв110?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:40   #55
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Сделай так -
3 - +data (А)
4 - -data (В)
7 - GND

Сними перемычку SW1 на SMH 2Gi (у меня с ней не работал Z-4RTD2).

Должно заработать.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:02   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Сделай так -
3 - +data (А)
4 - -data (В)
7 - GND

Сними перемычку SW1 на SMH 2Gi (у меня с ней не работал Z-4RTD2).

Должно заработать.
имеется ввиду что 7пин 2жи связать с минусом питания МВ110?

если да - то не работает.
ни с св1 ни без св1


в 11м году я без проблем связывал мв110 с 2жи. вообще не помню никаких проблем. включил и работает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:10   #57
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

А лоджик какой сейчас?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:23   #58
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А лоджик какой сейчас?
вообще все на столе лежит - связи нет


p.s. установил версию 3.24.0295 - связи нет.
Изображения
Тип файла: png 2015-10-30 16-18-42 О программе.png (12.5 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151030_161806.jpg (501.5 Кбайт, 61 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:28   #59
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Попробуйте на 3.25 откатить. И проект, и ОС в контроллере.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:41   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Попробуйте на 3.25 откатить. И проект, и ОС в контроллере.
3.25 у меня есть, а как откатить ось контроллера? я не знаю.

загрузил отладочный лог, може в нём что видно?
Вложения
Тип файла: tgz 20151030_1634.tgz (155.7 Кбайт, 18 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024