Коллеги, у меня вопрос. Есть у кого-то опыт подключения к Trim5 модулей Carel c.pCOe?
Таблица регистров в приложении. В среде программирования Carel данные модули подключаются и без проблем работают (есть опыт).
А вот к Trim5 не удается подключить. Я пробовал на примере U1 - аналоговый выход 0...10В, U2 - аналоговый вход 0...10В, DO1 - дискретный выход. Из всего перечисленого мне удалось что-то увидеть на входе U2, показания менялись при изменении сигнала, но показывали какой-то бред. у меня есть подозрения, что это всё не работает, т.к. модуль c.pCOe конфигурируется по modbus, причём для записи много где используется uint, а среда SMLogix предлагает только int.
Вложения
Тип файла: pdf c.pCOe_Supervisor_Table.pdf (111.4 Кбайт, 27 просмотров)
hardkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 21:47   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Цитата:
Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
Таблица регистров в приложении. В среде программирования Carel данные модули подключаются и без проблем работают (есть опыт). А вот к Trim5 не удается подключить.
Неплохо бы тестовый проектик посмотреть.

Цитата:
Я пробовал на примере U1 - аналоговый выход 0...10В, U2 - аналоговый вход 0...10В, DO1 - дискретный выход.
Что-то не вижу их в таблице..

Цитата:
Из всего перечисленого мне удалось что-то увидеть на входе U2, показания менялись при изменении сигнала, но показывали какой-то бред.
Ну я бы сначала данные с первой странички постарался почитать. Там очень многое влияет на обмен.

Цитата:
у меня есть подозрения, что это всё не работает, т.к. модуль c.pCOe конфигурируется по modbus, причём для записи много где используется uint, а среда SMLogix предлагает только int.
Видимо что-то надо правильно настроить.

Кстати, а что там на переключателях нащелкано,

Последний раз редактировалось ATS, 12.09.2020 в 21:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 10:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Цитата:
Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
у меня есть подозрения, что это всё не работает, т.к. [...] много где используется uint, а среда SMLogix предлагает только int.
Это ложные подозрения, причина явно в чём-то другом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 12:06   #4
hardkp
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Прикладываю пример, как я пытался опросить c.pCOe
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (90.8 Кбайт, 18 просмотров)
hardkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 12:13   #5
hardkp
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Я попробовал опросить c.pCOe с помощью MasterOPC от Инсат. Проверил на входе U2, подавал напряжение от 0...5 вольт, показания считывались верно от 0 до 50. Файл настроек OPC прилагаю.
Вложения
Тип файла: rar TestOPC.rar (3.2 Кбайт, 11 просмотров)
hardkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 12:35   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Цитата:
Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
Я попробовал опросить c.pCOe с помощью MasterOPC от Инсат. Проверил на входе U2, подавал напряжение от 0...5 вольт, показания считывались верно от 0 до 50. Файл настроек OPC прилагаю.
Значит проблема может быть только в порядке регистров\байтов.
В OPC У Вас такой порядок
Код:
"StringChangeBytes":	"10325476"
P.S. У меня давняя привычка все смотреть сниффером. Все видно - есть ответ или нет и данные легко анализируются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 13:37   #7
hardkp
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Значит проблема может быть только в порядке регистров\байтов.
В OPC У Вас такой порядок
Код:
"StringChangeBytes":	"10325476"
P.S. У меня давняя привычка все смотреть сниффером. Все видно - есть ответ или нет и данные легко анализируются.
Простите, но я ничего не понял из того, что Вы написали. Можно совет, что мне со всем этим делать или показать на примере как правильно опрашивать данное устройство.

Спасибо.


Добавлено через 5 минут


Ещё через OPC проверил работу аналогового выхода U1 0...10В, через OPC работает, а через Trim5 пока не удаётся.
hardkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 22:57   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков

Цитата:
Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
Простите, но я ничего не понял из того, что Вы написали. Можно совет, что мне со всем этим делать или показать на примере как правильно опрашивать данное устройство.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461

Цитата:
Ещё через OPC проверил работу аналогового выхода U1 0...10В, через OPC работает, а через Trim5 пока не удаётся.
Тоже там...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024