Добрый день!
Пытаюсь подключить тумблер со встроенной лампочкой индикации к контроллеру (через тумблер проходит +) согласно рис.1 основываясь на прикрепленной картинке из РЭ, но ничего не происходит. Если подключаю как на рис.2 то вход срабатывает (но соответственно лампочка на тумблере не работает). Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Спасибо.
Изображения
Тип файла: png 2018-01-25_16-35-46.png (4.0 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: png 2018-01-25_16-34-35.png (17.7 Кбайт, 66 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:14   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
но ничего не происходит
Так ничего и не должно происходить.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:26   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так ничего и не должно происходить.
Просто в РЭ для MC находил такое (см. вложение), думал так же сделать... Или я что-то не так понял?
Изображения
Тип файла: png 2018-01-25_17-24-27.png (56.2 Кбайт, 40 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:30   #4
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Входы бывают двух типов: sink и source.
У SMH2010 входы source согласно РЭ.
А Вы подключаете их как sink.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:32   #5
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Просто в РЭ для MC находил такое (см. вложение), думал так же сделать... Или я что-то не так понял?
В МС на входе стоят оптроны "для переменки", их как угодно можно включать.
В SMH2010 не так, смотрите по диодам.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:36   #6
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
В МС на входе стоят оптроны "для переменки", их как угодно можно включать.
В SMH2010 не так, смотрите по диодам.
Я просто не очень понимаю чем отличается то, как я пытался подключить (первое сообщение рис.1) от того, что указано в РЭ (первое сообщение картинка из РЭ). Если не трудно поясните.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:44   #7
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Я просто не очень понимаю чем отличается то, как я пытался подключить (первое сообщение рис.1) от того, что указано в РЭ (первое сообщение картинка из РЭ). Если не трудно поясните.
Мое соседнее сообщение:

Входы бывают двух типов: sink и source.
У SMH2010 входы source согласно РЭ.
А Вы подключаете их как sink.


На рис.1 подключено как для входа sink, на рис.2 - как для входа source.
Если уйти от буржуйской терминологии и написать по-русски, то во вход sink ток из датчика втекает, а из входа source - в датчик вытекает.
На схеме из РЭ SMH2010, что при открытии транзистора в датчике ток из входа контроллера вытекает и утекает на общий.
На рис.1 току из входа SMH2010 вытекать некуда при любом положении выключателя.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:46   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Я просто не очень понимаю чем отличается то, как я пытался подключить (первое сообщение рис.1) от того, что указано в РЭ (первое сообщение картинка из РЭ).
Транзистор открывается, на выходе (OUT) датчика GND - вход контроллера (DIN) включен. Транзистор закрывается, на выходе (OUT) датчика плюс питания - вход контроллера отключен.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:11   #9
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Транзистор открывается, на выходе (OUT) датчика GND - вход контроллера (DIN) включен. Транзистор закрывается, на выходе (OUT) датчика плюс питания - вход контроллера отключен.
А как-то тогда возможно подключить упомянутый мною тумблер? Если не сложно поясните.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:24   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А как-то тогда возможно подключить упомянутый мною тумблер?
Что за тумблер то?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:39   #11
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Что за тумблер то?
Просто тумблер со встроенным светодиодом, загарающимся при включении (вроде того что во вложении). 3 клеммы: 1 и 2 - то что замыкается тумблером (одна из них "+" для светодиода) 3 - "-" для светодиода
Изображения
Тип файла: jpg 20151.jpg (199.6 Кбайт, 24 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:51   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Если + светодиода и контакт на одной клемме то никак не подключить.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:54   #13
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Если + светодиода и контакт на одной клемме то никак не подключить.
Эх...( Спасибо за помощь!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:04   #14
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Если + светодиода и контакт на одной клемме то никак не подключить.
А еще в догонку вопрос: соответственно нельзя подключить датчик положения штока пневмоцилиндра (как во вложении)?
Изображения
Тип файла: png 2018-01-25_19-01-13.png (29.6 Кбайт, 29 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:19   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А еще в догонку вопрос: соответственно нельзя подключить датчик положения штока пневмоцилиндра (как во вложении)?
А кроме картинки на этот датчик ещё что-нибудь есть? И как часто он должен срабатывать?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:35   #16
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А кроме картинки на этот датчик ещё что-нибудь есть? И как часто он должен срабатывать?
1 раз в 2,5 сек.
Изображения
Тип файла: png 2018-01-25_19-33-52.png (138.5 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: png 2018-01-25_19-34-34.png (25.2 Кбайт, 15 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 21:17   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Датчик включаете по схеме из вашего предыдущего поста. В качестве нагрузки (LOAD) катушка реле, лучше твердотельного, т.к. срабатывания у вас довольно частые. А уже контакт реле подключаете к контроллеру.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:04   #18
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Датчик включаете по схеме из вашего предыдущего поста. В качестве нагрузки (LOAD) катушка реле, лучше твердотельного, т.к. срабатывания у вас довольно частые. А уже контакт реле подключаете к контроллеру.
Спасибо за ответ! Честно говоря немного удивлен, что такие распространенные вещи, как подобные магнитные датчики или бесконтактные выключатели (они как я понимаю так же устроены) для подключения к данному контроллеру требует использования промежуточного реле...
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:07   #19
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Датчик включаете по схеме из вашего предыдущего поста. В качестве нагрузки (LOAD) катушка реле, лучше твердотельного, т.к. срабатывания у вас довольно частые. А уже контакт реле подключаете к контроллеру.
Более бюджетный вариант - транзистор вместо твердотелки.
Выход датчика на затвор транзистора, вход контроллера - на исток, сток на общий.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:34   #20
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Более бюджетный вариант - транзистор вместо твердотелки.
Выход датчика на затвор транзистора, вход контроллера - на исток, сток на общий.
Спасибо! Буду иметь в виду.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:58   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Честно говоря немного удивлен, что такие распространенные вещи, как подобные магнитные датчики или бесконтактные выключатели (они как я понимаю так же устроены) для подключения к данному контроллеру требует использования промежуточного реле...
Никакого удивления, если вспомнить, что выходы "таких вещей" бывают не только с ОК, как у вас, но и ещё ОЭ (им промежуточные реле не нужны) или вообще с обоими выходами оптотранзистора, которые можно уже включать в любую схему как угодно.

Самый дешёвый вариант для вас - это нагрузочный резистор, описанный в РЭ на Пиксель. Глава, посвящённая дискретным входам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:21   #22
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никакого удивления, если вспомнить, что выходы "таких вещей" бывают не только с ОК, как у вас, но и ещё ОЭ (им промежуточные реле не нужны) или вообще с обоими выходами оптотранзистора, которые можно уже включать в любую схему как угодно.

Самый дешёвый вариант для вас - это нагрузочный резистор, описанный в РЭ на Пиксель. Глава, посвящённая дискретным входам.
Я правильно понял, что у SMH ситуация обратная по сравнению с Pixel? Т.е. датчики NPN можно подключать напрямую, а PNP с использованием резистора (как показано в РЭ Pixel для NPN)?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:54   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что у SMH ситуация обратная по сравнению с Pixel? Т.е. датчики NPN можно подключать напрямую, а PNP с использованием резистора (как показано в РЭ Pixel для NPN)?
Да, верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:56   #24
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Din на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, верно.
Спасибо за помощь!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024