По умолчанию Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Обратился клиент с просьбой посмотреть его котел ЭВАН Warmos ЭПО-1-18 http://warmos.ru/products/electric_h...fort/item_242/ Проблема - задолбал "клацанием" (щелчки от включения пускателей), как клиент сказал, щелчки отдаются по всей системе отопления. Щас когда стало тепло, пускатели стали чаще вкл/откл. Предложил вариант замены пускателей на ТТР. Ну и заодно - поменять встроенную автоматику на более продвинутую (котел октябрь 2007 г.выпуска).
Может кто уже модернизировал данный котел на оборудование фирмы Сегнетикс, неохото изобретать велосипед.
Поиском по форуму нашел тока http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1795
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Обратился клиент с просьбой посмотреть его котел ЭВАН Warmos ЭПО-1-18 http://warmos.ru/products/electric_h...fort/item_242/ Проблема - задолбал "клацанием" (щелчки от включения пускателей), как клиент сказал, щелчки отдаются по всей системе отопления. Щас когда стало тепло, пускатели стали чаще вкл/откл. Предложил вариант замены пускателей на ТТР. Ну и заодно - поменять встроенную автоматику на более продвинутую (котел октябрь 2007 г.выпуска).
Может кто уже модернизировал данный котел на оборудование фирмы Сегнетикс, неохото изобретать велосипед.
Поиском по форуму нашел тока http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1795
В принципе, решение по этой ссылке для вас точно также подойдёт, как и для предыдущего человека.

Система-то простейшая как долото)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:57   #3
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В принципе, решение по этой ссылке для вас точно также подойдёт, как и для предыдущего человека.
Арсений, посоветуйте ТТР для этого котла, мощность каждого ТЭНа 6 кВт.
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 16:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Арсений, посоветуйте ТТР для этого котла, мощность каждого ТЭНа 6 кВт.
Подозреваю, что это любое ТТР, могущее коммутировать мощность 6 кВт * коэффициент запаса 1.3 = 8 кВт


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 19:19   #5
Messivo
Banned
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подозреваю, что это любое ТТР, могущее коммутировать мощность 6 кВт * коэффициент запаса 1.3 = 8 кВт

интересно посмотреть на результаты модернизации)
Messivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 20:18   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модернизация автоматики котла ЭВАН Warmos

Цитата:
Сообщение от Messivo
Ищем варианты купить теплосчетчик *** подробнее.
Никак рекламщик Теплокомовский пожаловал.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.01.2019 в 13:14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024