После переустановки последней версии лоджика, не подключаются макросы.
При сохранении в менеджере пишет "Некуда сохранять, SMLogix не установлен"

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
После переустановки последней версии лоджика, не подключаются макросы.
При сохранении в менеджере пишет "Некуда сохранять, SMLogix не установлен"
. Переустановка лоджика не помогла.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 10:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением Макросов

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
После переустановки последней версии лоджика, не подключаются макросы.
При сохранении в менеджере пишет "Некуда сохранять, SMLogix не установлен"

. Переустановка лоджика не помогла.
Лоджик и менеджер макросов у вас запускаются от разных пользователей.

Поэтому менеджер не видит конфигурации лоджика.

Почему так происходит - вопрос больше к Microsoft и вирусописателям, которые заставляют Microsoft принимать подобные меры к защите системы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 16:43   #3
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением Макросов

Та-же проблема, решилось так:
В SMLogix вручную подключил один макрос, после этого менеджер макросов сохранил дерево макросов без ошибки.
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 20:37   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением Макросов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик и менеджер макросов у вас запускаются от разных пользователей.

Поэтому менеджер не видит конфигурации лоджика.

Почему так происходит - вопрос больше к Microsoft и вирусописателям, которые заставляют Microsoft принимать подобные меры к защите системы.
вот потому в т.ч. я и говорю про необходимость встроенного лоджик библиотекаря


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 14:38   #5
Alestar
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением Макросов

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Та-же проблема, решилось так:
В SMLogix вручную подключил один макрос, после этого менеджер макросов сохранил дерево макросов без ошибки.
Спасибо большое!!! У меня та же проблема и это решение помогло. И мне особенно нравится, что решение проблемы предоставил пользователь, а не тех. поддержка)))
Alestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 14:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением Макросов

Цитата:
Сообщение от Alestar Посмотреть сообщение
И мне особенно нравится, что решение проблемы предоставил пользователь, а не тех. поддержка)))
Вы просто не наткнулись на темы, где это решение предоставляет техподдержка


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024