openvpn и панель Weintek
кто-то пробовал, получилось?
если не секрет, то как, хотя бы в общих чертах чтобы понять что делать дальше. |
11.11.2019, 18:54 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
На одном объекте в серверной подключена mTV-100. В ней проект, в котором отрисованы несколько ПВ систем. Две из них на другом обьекте на smh2010 опрашиваются через moxa 485-ethernet. все пробросы делал сисадмин обьекта. Я подключаюсь к панели для посмотреть/по управлять через стандартный VPN андройда на смартфоне. После установки соединения открываю VNC Viewer и вижу экран mTV-100.
Вы это имеете ввиду, или что то другое? |
11.11.2019, 19:21 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
почти, но без моха и т.п. т.е. связь только средствами openvpn
на объекте есть смш4 и нет статичных ip адресов, хотелось панель подключить как устройство в свою локальную впн-сетку и далее управлять с неё смш4 на объекте или я что-то не понял.. |
11.11.2019, 22:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Моха преобразует 485, который есть на SMH2010 в ethernet и отдает в коммутатор на обьекте, только и всего. VPN сеть все равно должна строится на управляемых коммутаторах, а не на контроллерах/панелях. Имхо мое и сисадмина обьекта.
|
11.11.2019, 22:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Как правило до сдачи строящегося объекта приходится самому быть сисадмином. Поэтому пляшешь с мобильным интернетом.
С SMconnect все хорошо, но как быть с панелью. Хочется дома за нормальным компьютером производить все манипуляции, а не на холодном чердаке. |
11.11.2019, 23:13 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
1. Где-то организуете себе VPN сервер с "белым" статическим IP.
2. Свой домашний/рабочий компьютер соединяете с VPN сервером. 3. На объекте ставите роутер с 4г модемом, объединяете в сеть с контроллерами, панелями и т.п. и соединяете в качестве VPN клиента с сервером. 4. Настраиваете маршрутизацию на сервере, роутере - вауля - ваш домашний/рабочий компьютер видит контроллеры, панели и т.п. на удаленном объекте. В принципе, достаточно отработать эти пункты один раз, а потом пункт 3 повторять на новых объектах. |
11.11.2019, 23:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Ну куда то же панель установленная на холодном чердаке цепляется? В какой то коммутатор, установленный в теплой серверной?
Младшой разжевал. |
11.11.2019, 23:40 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Чердак пока холодный.
Есть белый IP. Есть VPN сервер на SMH2Gi. Есть Клиент на ноутбуке, домашнем компе, паре виртуалок Интернет в свитч шкафа раздается через нетбук и "свисток" от теле2 (бридж сетевых подключений). SMH4 успешно коннектится в сеть, ноутбук через эту сеть тоже видит SMH2Gi. СМлоджик тоже достукивается до SMH4 через ВПН в адресном пространстве ВПН. Остается включить в эту ВПН панель от вайнтека, но совершенно непонятно как. Ибо на ноутбуке стоит OpenVPN 2.2.2, SMH4 тоже имеет SMconnect на борту. Соответственно они сами заходят в VPN |
12.11.2019, 00:57 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Дык вы коннектите каждое свое устройство к впн серверу.
А я к серверу коннектил роутер, который одновременно заправляет локальной сетью с контроллерами. Таким образом, мне не важно, поддерживает ли контроллер (панель, арм, скада-сервер) какой-то конкретный или вообще какой-либо впн протокол. С ними я уже связываюсь так, будто они в одной локальной сети с рабочим компом. Хотел добавить, что 4г совсем не обязателен. Это всего-лишь возможный канал связи с впн сервером через интернет. Роутер на объекте может связываться и через имеющийся на объекте широкополосный канал, если местные дадут доступ. |
12.11.2019, 06:18 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Цитата:
т.е. я так понял что вы делаете этот роутер клиентом и далее на объекте уже он раздает впн-сеть |
|
12.11.2019, 06:56 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Из недорогих MikroTik. А Вам обязательно OpenVPN?
Почитайте https://blog.set-pro.net/mikrotik-%D...2%D1%8C-3-vpn/ Знакомый сисадмин покупает их на авито горстями по дешману и обвязывает город VPNом. Я даже не знаю масштаб его сетей, но там у него и IP камеры и черт лысый подключен. |
12.11.2019, 07:07 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Цитата:
Это я, как пользователь Mikrotik говорю :-) Хотя, есть Mikrotikи, упакованные в промышленные корпуса, типа такого: https://teleofis.ru/production/4G-ro...-gtx400-912bc/ |
|
12.11.2019, 08:05 | #13 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Цитата:
Цитата:
|
||
12.11.2019, 08:29 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
|
12.11.2019, 08:34 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
|
12.11.2019, 08:46 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
Цитата:
Однако же, тут собираются в основном инженеры, которые (смею надеяться) в силу профессии должны понимать, что они делают. С моей точки зрения запрограммировать (настроить) плк и настроить (запрограммировать) маршрутизатор на выполнение требуемых задач лежит в одной области знаний. |
|
12.11.2019, 08:49 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
|