|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.12.2018, 00:55 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
RE PID-регулятор не настроить
Пусть будет здесь, раз в ЧАВО не спросить)
Арсений, а какие будут рекомендации по настройке макроса ПИД-регулятора v5 в других системах, отличных от приточно-вытяжных установках? |
18.12.2018, 10:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: RE PID-регулятор не настроить
Цитата:
Например, для котельных типовые косяки это перевёрнутые подмешивающие клапаны и насосы, перепутанная местами подача и обратка. Ушатанные мембранные баки тоже иногда доставляют. В общем, всё то, где косячат монтажники. Вы спросите, "При чём тут регулятор?"? Да не при чём он. Как не при чём он в 95% случаев, когда система не поддаётся или сопротивляется настройке. Ещё 5% приходится на предельно кривые руки настройщика, который не понимает из ТАУ вообще ничего и полез в автоматику "лепить горбатого". Искусство пусконаладчика - это сродни искусству хорошего следователя-криминалиста. Который хватает и сажает не человека с кровью на руках, а находит истинного преступника по совокупности указывающих на него фактов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2018, 17:58 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: RE PID-регулятор не настроить
я не о тех случаях, когда регулятор не поддается настройке и надо искать крайнего (зачеркнуто) косяки монтажников.
меня интересуют общие рекомендации по быстрой и безболезненной настройке данного регулятора при заведомо исправном оборудовании - например поддержание заданного расхода воды, используя расходомер в качестве обратной связи и ПЧ для управления насосами. Ну, типа увеличивайте параметр Р до тех пор, пока установка не выйдет на заданный режим в течении времени х, при возникновении эффекта перерегулирования уменьшите параметр I... и.т.п |
18.12.2018, 18:09 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: RE PID-регулятор не настроить
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2018, 18:32 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: RE PID-регулятор не настроить
Цитата:
https://www.owen.ru/uploads/143/re_t...-5731-1.11.pdf |
|