Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы

ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.03.2016, 11:19   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Быстро закрывает кран, а открывает медленно. Падает в заморозку

> Программа стандартная: водяной калорифер,
>
> Всё работает, однако, кран закрывает достаточно
> быстро, а открывает медленно. (Как следствие
> выключается по заморозке).
>
> Возможно ли сделать так, чтобы при запуске кран
> закрывался медленнее, а открывался быстрее?
> Время запуска 400 сек.
> Метод запуска 0
>
> Калорифер
> P работа = 170
> I работа = 30
>
> Вентилятор
> P работа = 100
> I работа = 16
>




В регуляторах нет дифференцирования по знаку рассогласования. Другими словами, при одинаковой разнице между уставкой и значением на датчике, скорость перемещения штока будет идентичной. Т.е. при температуре 18С и уставке 20С скорость открывания будет идентична скорости закрывания при температуре 22С и уставке 20С.

В вашем случае нужно:

1) Проверить сам клапан и привод - не подклинивает ли кто-то из них

2) Попробовать увеличить время запуска до 600/900 секунд

3) Проверить температуру обратной воды на предмет перегрева при старте, возможно нужно выбрать метод запуска = 1 - этот метод поддерживает более высокие температуры при запуске

4) Проверить величину транспортного запаздывания по обратной воде и каналу, т.е. насколько быстро контроллер видит изменение температуры при ручном повороте регулирующего клапана. Если это запаздывание больше минуты - вам нужно найти проблему в гидравлике и/или механике ("перевёрнут" клапан или насос, засорён грязевик, смеситель слишком удалён от калорифера). Если запаздывание велико, то растянуть время запуска. Если не помогает, перейти на метод запуска = 2 и время запуска 600 секунд и выше


Но, В целом, У вас не очень хорошие коэффициенты регулятора. Точнее совсем нехорошие. Как запускается вентустановка на заводских коэффициентах и времени запуска 300, 600 и 900 сек? Метод запуска при этом должен быть равен нулю. Заодно проверьте метод запуска 1 с теми же временами запуска. Напишите результаты проверки мне на адрес техподдержки, будем думать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2016 в 13:37
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе