есть шкаф (управления ПВ с роторным рекуператором)
внутри шкафа установлены 3 частотника, ATV212 производства Schnider-Electric, в нутри шкафа установлен пиксель25 по модбасу соеденен с тримом, питание трима 220В.

шкаф заземлен, частотники соотвественно тоже, при включеных частотниках на таче скрина помехи.
видио в приложении https://youtu.be/KlbdMAwA4fw, ну как помехи ТРИМ начинает жить своей жизнью

куда копать что делать?
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос помехи

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
есть шкаф (управления ПВ с роторным рекуператором)
внутри шкафа установлены 3 частотника, ATV212 производства Schnider-Electric, в нутри шкафа установлен пиксель25 по модбасу соеденен с тримом, питание трима 220В.

шкаф заземлен, частотники соотвественно тоже, при включеных частотниках на таче скрина помехи.
видио в приложении https://youtu.be/KlbdMAwA4fw, ну как помехи ТРИМ начинает жить своей жизнью

куда копать что делать?
Переведите Трим на питание от питания Пикселя. Ничем это не грозит, просто перекиньте два провода и всё.

Если не поможет, то обновите софт в Триме. У последних версий сделан усиленный детект помех на таче.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:46   #3
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос помехи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переведите Трим на питание от питания Пикселя. Ничем это не грозит, просто перекиньте два провода и всё.

Если не поможет, то обновите софт в Триме. У последних версий сделан усиленный детект помех на таче.
то есть запитать от 24В ? ок, попробуем
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 20:34   #4
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос помехи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переведите Трим на питание от питания Пикселя. Ничем это не грозит, просто перекиньте два провода и всё.

Если не поможет, то обновите софт в Триме. У последних версий сделан усиленный детект помех на таче.
запитка от 24В помогла, гальваническая развязка рулит
остальные действия что мертвому припарка, были
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024