По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Отлично, у вас есть ТЗ. Теперь вам нужно нарисовать функциональную схему, хоть на бумаге, хоть в компьютере. Нечто вроде алгоритма, который будет реализовывать ваше ТЗ. Это выглядит как-то так.
Не задумывайтесь об этапах реализации. Если вам нужен, условно, "регулятор температуры", не думайте, пока что, что будет внутри него и как он должен работать. Просто так и рисуйте "регулятор температуры".

Теперь ваша задача составить схему алгоритма работы контроллера. А её уже можно будет переносить в fbd.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 18:40   #32
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, у вас есть ТЗ. Теперь вам нужно нарисовать функциональную схему, хоть на бумаге, хоть в компьютере. Нечто вроде алгоритма, который будет реализовывать ваше ТЗ. Это выглядит как-то так.
Не задумывайтесь об этапах реализации. Если вам нужен, условно, "регулятор температуры", не думайте, пока что, что будет внутри него и как он должен работать. Просто так и рисуйте "регулятор температуры".

Теперь ваша задача составить схему алгоритма работы контроллера. А её уже можно будет переносить в fbd.
Похоже на правду? Не считая формы блоков выбранных от балды.
Изображения
Тип файла: png Блок-схема.png (43.4 Кбайт, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось irakezz, 29.09.2018 в 19:07
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 20:49   #33
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, у вас есть ТЗ. Теперь вам нужно нарисовать функциональную схему, хоть на бумаге, хоть в компьютере. Нечто вроде алгоритма, который будет реализовывать ваше ТЗ. Это выглядит как-то так.
Не задумывайтесь об этапах реализации. Если вам нужен, условно, "регулятор температуры", не думайте, пока что, что будет внутри него и как он должен работать. Просто так и рисуйте "регулятор температуры".

Теперь ваша задача составить схему алгоритма работы контроллера. А её уже можно будет переносить в fbd.
Или даже так. Вроде правильней. Но блоки все равно не по форме.
Изображения
Тип файла: png Блок-схема.png (44.2 Кбайт, 70 просмотров)
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 08:26   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от irakezz Посмотреть сообщение
Или даже так. Вроде правильней. Но блоки все равно не по форме.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...B5%D0%BC%D0%B0


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 11:53   #35
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Здравствуйте!
Дабы не плодить схожие темы напишу сюда.
Попал в руки SMH2010 C2010C-1221-01-5.
Хотелось бы получить от него следующее (для похожих целей, описанных в данной теме):
1. Выбор режима
F1 - дистилляция
F2- ректификация
F6 - установка даты/времени
2. После выбора режима
Выбор количества термопар (1...4)
Место установки термопар и привязка каждой термопары к выбранной позиции (отображение на экране "Термопара 1 - Куб (температура)" "Термопара 2..." и т.д.).
3. Старт программы с отображением выбранных термопар и отсчетом времени.
4. Стоп программы с указанием времени начала процесса, конца процесса и временем затраченным на процесс.

Пока это все.
Хотелось бы иметь какой-то стартовый набор, что бы вообще понять, откуда плясать.
Спасибо!
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 12:37   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Дабы не плодить схожие темы напишу сюда.
SMH2010 с термопарами не работает

Сейчас для освоения программирования SMH2010 является совсем не самым лучшим выбором. Точно нет возможности заменить его на Pixel-25, например?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 13:34   #37
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMH2010 с термопарами не работает
Упс! Мой косяк. Конечно же резистивный датчик температуры. PT-1000 думаю вполне отвечают моим требованиям.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас для освоения программирования SMH2010 является совсем не самым лучшим выбором. Точно нет возможности заменить его на Pixel-25, например?
Увы. Только то, что есть. Произошла модернизация окрасочной камеры и осталось пара блоков. Теперь они ни кому уже не нужны. Вот и пытаюсь найти им применение.
Хелп читаю, но хотелось бы получить что-то для начального понимания и вхождения. Ибо по отдельности вроде бы все понятно, но вот как все это сростить вместе?..
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 13:45   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Хелп читаю, но хотелось бы получить что-то для начального понимания и вхождения. Ибо по отдельности вроде бы все понятно, но вот как все это сростить вместе?..
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 - менюшка. Там есть и готовая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.10.2019, 16:11   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Дабы не плодить схожие темы напишу сюда.
Попал в руки SMH2010 C2010C-1221-01-5.
Хотелось бы получить от него следующее (для похожих целей, описанных в данной теме):
1. Выбор режима
F1 - дистилляция
F2- ректификация
F6 - установка даты/времени
2. После выбора режима
Выбор количества термопар (1...4)
Место установки термопар и привязка каждой термопары к выбранной позиции (отображение на экране "Термопара 1 - Куб (температура)" "Термопара 2..." и т.д.).
3. Старт программы с отображением выбранных термопар и отсчетом времени.
4. Стоп программы с указанием времени начала процесса, конца процесса и временем затраченным на процесс.

Пока это все.
Хотелось бы иметь какой-то стартовый набор, что бы вообще понять, откуда плясать.
Спасибо!
А вы к контроллеру уже подключались, пробовали что-то?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:18   #40
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы к контроллеру уже подключались, пробовали что-то?
Вы прям мысли читаете!
Только-только пытался и - увы! Ничего не получается. Ошибки стандартные - тут весь форум ими усеян. Порт один и светодиод активности порта на контроллере постоянно моргает.
Что делать - ума не приложу.
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:30   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Вы прям мысли читаете!
Только-только пытался и - увы! Ничего не получается. Ошибки стандартные - тут весь форум ими усеян. Порт один и светодиод активности порта на контроллере постоянно моргает.
Что делать - ума не приложу.
Каким лоджиком пытаетесь подключиться, какой преобразователь используете? О каком светодиоде на контроллере идет речь, можно фото?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:50   #42
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

На фото: верхний светодиод (VD37), как я понимаю - питание, второй (VD38) моргает постоянно.
Версия программы так же на фото.
Преобразователь - самый дешманский. Быстро нашел только такой.

По поводу светодиода смотрел здесь - https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3691
Цитата:
Шаг 5. Смотрим в окошки задней крышки SMH2010, там три окошка и под ними три светодиода. Верхний должен гореть. Это светодиод питания. Средний показывает работу порта на клеммнике. Если он моргает, то достучаться до контроллера по этому порту не получится. Нижний аналогично показывает работу порта на разъёме RJ-12.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191023_153707.jpg (435.3 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191023_153718.jpg (78.9 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: png Аннотация 2019-10-23 154327.png (5.5 Кбайт, 25 просмотров)
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 17:04   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
На фото: верхний светодиод (VD37), как я понимаю - питание, второй (VD38) моргает постоянно.
Версия программы так же на фото.
Преобразователь - самый дешманский. Быстро нашел только такой.

По поводу светодиода смотрел здесь - https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3691
Моргает постоянно - без преобразователя?

Насчет преобразователя как раз хотел вам дать ссылку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432, но вы в предыдущей статье уже сами ее нашли


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 17:08   #44
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Моргает постоянно - без преобразователя?

Насчет преобразователя как раз хотел вам дать ссылку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432, но вы в предыдущей статье уже сами ее нашли
Да. Как питание на контроллер подаю, так сразу начинает моргать.
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 17:27   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Да. Как питание на контроллер подаю, так сразу начинает моргать.
Цитата:
Шаг 5. Смотрим в окошки задней крышки SMH2010, там три окошка и под ними три светодиода. Верхний должен гореть. Это светодиод питания. Средний показывает работу порта на клеммнике. Если он моргает, то достучаться до контроллера по этому порту не получится. Нижний аналогично показывает работу порта на разъёме RJ-12.
К сожалению в этом контроллере загружен проект, в котором контроллер используется в качестве мастера. Сейчас ваша цель - восстановить контроллер в исходное состояние, сделать это можно либо самостоятельно с помощью программатора(сложно, но можно), либо обратиться в отдел продаж и сдать на прошивку. Какой путь выбираете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 19:56   #46
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Вроде раньше лоджик не давал шить программу с мастером в однопортовый 2010
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 08:20   #47
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
К сожалению в этом контроллере загружен проект, в котором контроллер используется в качестве мастера. Сейчас ваша цель - восстановить контроллер в исходное состояние, сделать это можно либо самостоятельно с помощью программатора(сложно, но можно), либо обратиться в отдел продаж и сдать на прошивку. Какой путь выбираете?
Я так понимаю, что отдел продаж будет делать это [восстановление] явно не бесплатно? Хотелось бы узнать сумму, а потом уже принимать решение.
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 11:54   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Вроде раньше лоджик не давал шить программу с мастером в однопортовый 2010
Возможно там программа на с написана. Да и можно было зашить в однопортовый 2010.

Цитата:
Я так понимаю, что отдел продаж будет делать это [восстановление] явно не бесплатно? Хотелось бы узнать сумму, а потом уже принимать решение.
segnetics.com/contacts это уже у них самих надо уточнять, можете позвонить или написать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 12:55   #49
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
сделать это можно либо самостоятельно с помощью программатора(сложно, но можно),
А как выглядит этот вариант?
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 14:30   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
А как выглядит этот вариант?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...C-rp-07_04.pdf раздел прошивка ядра, нужен atmega совместимый программатор.

Есть еще небольшая вероятность, что у вас ядро с поддержкой модема(хоть по серийнику и нет, вдруг когда-то прошили ядро) в таком случае верна вырезка из руководства по модему

Цитата:
Модем можно сконфигурировать как на свободный порт контроллера, так и
на текущий рабочий порт, по которому происходит загрузка программы в
контроллер. В случае создания проекта с использованием модема на рабочем
порту необходимо учитывать, что в момент, когда модем активен (вход Enable в
состоянии «1»), он захватывает Com-порт контроллера, и загрузка программы в
контроллер через этот порт становится невозможна. В связи с этим программа
должна быть рассчитана на отключение всех блоков модемов из меню или другим
способом. Для аварийного кратковременного освобождения портов в контроллере
предусмотрена кодовая комбинация кнопок (Влево/Left+Вниз/Down+
Вправо/Right). Одновременное нажатие на эти кнопки вызовет отключение всех
имеющихся в проекте блоков модемов. Модемы остаются отключенными только
на время удержания данной комбинации


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 11:37   #51
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Здравствуйте!
С восстановлением контроллеров, надеюсь разберусь. Спасибо за подсказку.
Еще один вопрос. В руководстве, в главе "Подключение к компьютеру", указанно следующее: "Релейный терминал. Не использовать 4 реле из 8."
Не прокомментируйте это?
Ибо есть релейный модуль как раз в 8 реле. И в работе можно использовать только 4 реле? Или как?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191022_085233.jpg (450.1 Кбайт, 38 просмотров)
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 11:44   #52
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
С восстановлением контроллеров, надеюсь разберусь. Спасибо за подсказку.
Еще один вопрос. В руководстве, в главе "Подключение к компьютеру", указанно следующее: "Релейный терминал. Не использовать 4 реле из 8."
Не прокомментируйте это?
Ибо есть релейный модуль как раз в 8 реле. И в работе можно использовать только 4 реле? Или как?
Там же говорится о подключении к компьютеру и использовании преобразователя, которому требуется питание, руководство писалось тыщу лет назад, там и указывается, что если у вас такой преобразователь, то питание можете взять с контроллера или rps, но при соблюдении этих условий.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 15:10   #53
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Еще раз спасибо!
Контроллер перешил, нормальный девайс для общения с компом нашел.
Завелось.
Теперь от меня посыпятся дурацкие вопросы.
1. В программе что-то криво, а что понять не могу. Нажимаю F1 - вижу меню. Как выйти по ESC из главного меню.

Простите, но увы - туплю.
Вложения
Тип файла: psl Test menu.psl (220.0 Кбайт, 20 просмотров)
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 15:28   #54
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо!
Контроллер перешил, нормальный девайс для общения с компом нашел.
Завелось.
Теперь от меня посыпятся дурацкие вопросы.
1. В программе что-то криво, а что понять не могу. Нажимаю F1 - вижу меню. Как выйти по ESC из главного меню.

Простите, но увы - туплю.
Куда исчез вопрос про датчик?))

Основная ошибка в следующем: после загрузки программы ни один блок Screen не активен, нажимаете F1 - блок скрин из макроса MainMenu рисует экран главного меню, а когда нажимаете ESC, на самом деле вы из него выходите, просто вы выходите в никуда и на экране остаются старые записи. Попробуйте подвигать стрелкой - она не будет двигаться, как раз потому, что вы не находитесь в меню, но картинка просто осталась. Но вот если перейти из главного меню

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm ознакомьтесь с работой блоков, думаю, станет понятней.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 16:41   #55
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Куда исчез вопрос про датчик?))

Основная ошибка в следующем: после загрузки программы ни один блок Screen не активен, нажимаете F1 - блок скрин из макроса MainMenu рисует экран главного меню, а когда нажимаете ESC, на самом деле вы из него выходите, просто вы выходите в никуда и на экране остаются старые записи. Попробуйте подвигать стрелкой - она не будет двигаться, как раз потому, что вы не находитесь в меню, но картинка просто осталась. Но вот если перейти из главного меню

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm ознакомьтесь с работой блоков, думаю, станет понятней.
Ага. Понятно. Экран не стирается.
Теперь по поводу датчиков. Есть термосопротивление PT-1000. Подключил на вход. Выдаются значения. Какие-то значения, которые относятся к температуре опосредованно. Как это превратить именно в температуру?
Не могу связать основной экран и меню.
На основном экране показания датчика. F1 - нет ответа. ESC - появляется меню и через него пробиваются показания датчика.
Помогите!
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 16:51   #56
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Вы б взяли простенькую программу, созданную SMConstructor(HVAC) и по ней бы разбирались. Многие вопросы сами отпадут.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 16:58   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вы б взяли простенькую программу, созданную SMConstructor(HVAC) и по ней бы разбирались. Многие вопросы сами отпадут.
Или появится еще больше

Цитата:
Не могу связать основной экран и меню.
На основном экране показания датчика. F1 - нет ответа. ESC - появляется меню и через него пробиваются показания датчика.
Помогите!
В целом, конечно, установите конструктор, сможете оттуда брать макросы. Давайте вы скачаете https://segnetics.com/smconstructor_hvac и установите, соберите любой пример программы, главное галочки на датчиках поставьте, как соберете программу, откройте ее и увидите, что вход датчика будет подтянут к макросу, внутри макроса есть описание, как его настроить. Попробуйте взять этот макрос и соединить со входом датчика и выход на блок screen.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 15:34   #58
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Спасибо за совет!
И еще вопрос, но уже по железу.
К SMH2010 C2010C-1221-01-5 можно как-то подцепить датчик давления CRESSTO TMG 248 N4F? У него выход 4...20 мА, а у контроллера указано только подключение терморезисторов.
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 15:46   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
И еще вопрос, но уже по железу.
К SMH2010 C2010C-1221-01-5 можно как-то подцепить датчик давления CRESSTO TMG 248 N4F? У него выход 4...20 мА, а у контроллера указано только подключение терморезисторов.
Страница 20 РЭ на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.11.2019, 09:09   #60
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Страница 20 РЭ на контроллер.
А тип-то какой указывать для такого подключения? 00, 08? Или какой-то другой?
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024