Добрый день! Подскажите как узнать адреса ячеек аналоговых входов и можно ли их поменять.
|
26.09.2019, 17:29 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
Тема создана в ветке "Вопросы о SMH2010", наверно речь пойдет о нем, название как-бы намекает на регистры modbus, но я не буду торопиться с выводами и уточню: о каких "регистрах параметрах" идет речь? Может приложите проект, скрины? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.09.2019, 18:50 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
Проекта нет под рукой, контроллер SMH2010? c 6 аналоговыми входами 4-20, что бы вытащить эти параметры по модбас в систему ТМ нудны номера регистров, нигде не нашел. |
|
26.09.2019, 19:01 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
В проекте можно посмотреть адреса переменных и есть ли вообще нужные вам переменные. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.09.2019, 19:11 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
|
|
26.09.2019, 21:39 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Добавить на поляну выход, назвать соответственно, завести на него температуру как и на экран.
По Ctrl+M увидим счастье. |
Благодарность от: |
27.09.2019, 07:08 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
27.09.2019, 08:37 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
|
27.09.2019, 12:26 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Обратите внимание, что на скрине у лорда адресация в hex, когда будете тестировать опрос opc-сервером, проверьте соответствие адреса, могут быть разные системы счисления.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.09.2019, 13:12 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
|
27.09.2019, 14:28 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
до этого пусть уже сам додумается
|
27.09.2019, 18:14 | #12 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Тут думать нечего было , но все равно не получилось, подцепился модсканом в ячейке не показания.... но не исключено что я все же где-то ошибся
1.PNG |
27.09.2019, 18:21 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
А дальше уже разбирайтесь с модсканом, где вы там напортачили) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.09.2019, 18:54 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Цитата:
|
|
02.10.2019, 16:59 | #15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Насколько я понял топикстартера, он спрашивает следующее: если создатели проекта воспользовались конструктором и особо не заморачивались с изменениями и умолчаниями, то в какие ячейки конструктор раскладывает параметры Модбас. У меня похожая проблема, создатели шкафа вентиляции исчезли в тумане не оставив ни контактов ни схем. Хотелось бы понять, откуда можно считать состояние вентустановки и куда подавать команды включить-отключить? (по умолчанию)
|
02.10.2019, 17:06 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\Шаблоны инструкции
|
02.10.2019, 18:05 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
небольшое уточнение, файлы со словом modbus)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2019, 14:10 | #18 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Здравствуйте!
Все описанное нашел и прочитал. Вопрос аналогичный заданному никуда не ушел. Есть у меня уставка температуры A03F SCo_Уставка_t real Текущая уставка температуры 15…30 как изменить этот параметр? Как увеличить диапазон до 99 градусов? Спасибо, извините! |
07.11.2019, 14:52 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры параметров
Так.