По умолчанию Ошибка ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек

Добрый день. На SMH4 наблюдается следующая проблема: иногда идет долгое включение по питанию и после этого в настройках в авариях сообщение ИЗП при старте не зарядилось за 5 секунд. Читал эту ветку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5165 пост №15, там пишется что проблема питанием. SMH4 запитывал от разных блоков питания, повторяется, но не стабильно. В связи с этим вопрос-может это говорит уже о какй-то внутренней проблеме (например подсели конденсаторы)?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 14:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Добрый день. На SMH4 наблюдается следующая проблема: иногда идет долгое включение по питанию и после этого в настройках в авариях сообщение ИЗП при старте не зарядилось за 5 секунд. Читал эту ветку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5165 пост №15, там пишется что проблема питанием. SMH4 запитывал от разных блоков питания, повторяется, но не стабильно. В связи с этим вопрос-может это говорит уже о какй-то внутренней проблеме (например подсели конденсаторы)?
Смените тактику. Подавайте питание не на БП (220В), а сразу на контроллер (24В) при уже включенном БП. Если авария пропадёт, ваш БП просто "медленный". Если не пропадёт и при включении клемм питания нет просадок ниже 20В, то да, это звоночек о том, что что-то не в порядке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 14:20   #3
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек

Спасибо, попробую.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024