SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.02.2022, 10:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
точки наблюдения (RTFM)
Подскажите каким образом можно добавить точки наблюдения? В меню добавление только точек останова, в контекстном меню на fbd блоке тоже самое.
Вложение 10312 Вложение 10314 Вложение 10313 Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2022 в 18:56 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
06.02.2022, 18:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: точки наблюдения
Вариант 1:
1) запустить отладку 2) пкм по числу на входе или выходе Вариант 2: F1. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |