По умолчанию SMLogic kernel. Supervisor error (решено)

Добрый день.

После года эксплуатации на контроллере 2G возникла ошибка: SMLogic kernel Supervisor error. и прерывистый звуковой сигнал. На кнопки не реагирует, в системное меню не заходит.

Подскажите как лечить?
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 10:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Добрый день.

После года эксплуатации на контроллере 2G возникла ошибка: SMLogic kernel Supervisor error. и прерывистый звуковой сигнал. На кнопки не реагирует, в системное меню не заходит.

Подскажите как лечить?
Судя по всему, повреждена FLASH или RAM память.

Первое, возможно, вылечит форматирование, но вообще я бы не доверял уже этому контроллеру. Лучше в ремонт на замену памяти (в сопроводительном листе написать, что техподдержка рекомендует заменить CPU и RAM). Данные в памяти просто так не портятся в этих контроллерах.

Если объект не очень ответственный, то можно форматировать и посмотреть, поможет ли и как стабильно работает.

Данная неисправность нетипична для модели SMH2G.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 22:03   #3
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.

Спасибо.
Есть ли инструкция по форматированию памяти?
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Спасибо.
Есть ли инструкция по форматированию памяти?
Ctrl+D в лоджике, далее кнопка "Помощь".

Но, в принципе, достаточно нажать "Обновить ядро" и всё будет видно и без инструкций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024