|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.05.2017, 12:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511 и датчики Regin PT-1000
Добрый день!
Cтолкнулись с проблемой с датчиками температуры Regin Pt1000. Контроллеры выдают неверные показания температур (наружного воздуха, в канале притока, обратной воды и т.п.). Для примера несколько датчиков температуры наружного воздуха, стоящие в одном месте, на разных контроллерах выдают разные значения. Причем это похоже не сдвиг, а именно зависимость (замеряли температуру приточного воздуха в канале при разных уставках). Отклонения показаний от измеренных температур от 1 до 3 градусов. Для примера один из контроллеров 2511-02-0 (S/№401272). Также на несколько установках стоит, по сути, 2 датчика температуры друг за другом (Regin PT1000 перед увлажнителем и Siemens QFM2120 Ni1000 после увлажнителя) и их показали тоже разнятся, собственно из за этого и обратили внимание на эту ситуацию. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
30.05.2017, 13:05 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511 и датчики Regin PT-1000
Странно, но я не нашел класса точности на эти датчики. Если его нет - значит всё хорошо.
А если поменять подключения датчиков к контроллерам местами, показания остаются на контроллерах, или изменяются в соответствии с датчиками? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.05.2017, 13:13 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и датчики Regin PT-1000
Цитата:
Устраните разбег в меню "Коррекция датчиков" и спите спокойно __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|