Показать сообщение отдельно
Старый 11.09.2017, 11:25   #428
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проверьте адреса самих СМИ2, подключайте по одному и проверяйте.
первый д.б. с адресом 50, если я ничего не путаю, и т.д.
и что-то в карте у вас не так..
для СМИ2 адр 50 регистры r/w 1050-1051-1052-1053
для СМИ2 адр 51 регистры r/w 1054-1055-1056-1057
и т.д.
Добрый день LordN. Нашел у себя ошибку в карте памяти и все заработало, но ошибки в сети так и остались. Снизил скорость как у вас до 9600 - не помогло, уменьшил скорость опроса до 1000 мс - не помогло. В итоге посмотрел в Device (Link) количество ответов мастеру превышает количество запросов. То есть эти сволочи (СМИ2) продолжают обрабатывать чужие запросы? На этом порту еще сидит модуль аналового ввода M-7017RC. Как вы решили эту проблему с ошибками?
GTS вне форума   Ответить с цитированием