Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов (решено)
Цитата:
Сообщение от LeninJ
Дабы не создавать отдельную тему, реально ли реализовать не парный резерв вентиляторов? Т.е. вышел из строя П1, включился П1р, а В1 остался в работе, далее выходит из строя В1, включается В1р, П1р продолжает работу.
|
Как бы так всё и работает. Приток и вытяжка резервируются независимо.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|