Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Для моей задачи хватит и SMH2Gi (а он кстати говоря, заложен в проекте) но подойдет и SMH4. Пока я их в наличии ни у кого не нашел. Но опять же теоретически можно и под заказ - буду думать.
Меня сейчас больше беспокоит другой объект на котором у меня по проекту около 60 штук SMH2Gi и там с большим-большим скрипом дают менять оборудование..
Цена одинаковая, внешний вид очень похож. Функциональность идентична.

Проблему с заменой решает письмо от нас, что SMH4 является заменой 2Gi по массогабаритным и электрическим параметрам. Военные, Газпром и Лукойл нормально приняли такие письма.