Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Обратной связи с привода нет. Есть ли макрос на трехпозиционный, который решает вопрос накопления ошибки ?
В общем случае накопление ошибки не решить, если регулирование происходит не с краю или не делать периодических доворотов в крайнее положение, что позволяют сделать не каждые тех процессы.

В отоплении это реально, в водяном калорифере - нереально.