Цитата:
Сообщение от Arsie
Выходы контроллера беспотенциальные, т.е. чтобы на выходе появилось напряжение, это контроллер гвоздём пробить нужно, наверное.
Что по прошивке - форматируйте контроллер, это избавит от любых сомнений в корректности системного софта.
PS. А зачем вы использовали RS485-RS232? У контроллера же есть порты обоих типов.
|
У нас на этот выход подключена лампочка,она не должна гореть,однако она мерцает.По rs232 контроллер отказывался прошиваться,никакие танцы с бубнами не помогали.А как можно отформатировать контроллер без соединения с компьютером?