Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2017, 12:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что бывает, если не читать РЭ

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Ранее эта программа работала без проблем.
Проблемы это вызывает только в синхронных процессах. Типа той схемы, что вы собрали.

Т.к. она синхронная, её нужно было обязательно засинхронизировать, что я в своём примере и сделал.

Синхронные схемы без синхронизации - это как с закрытыми глазами шоссе перебегать. 100 раз перебежали, может кто-то даже и 100 тысяч раз перебежит. Но в конце концов машина вас собьёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2017 в 13:26
Arsie вне форума   Ответить с цитированием