Цитата:
Сообщение от avas
Пытаюсь прописать регистр с адресом 0x100 16-й функцией (preset regs).
Контроллер в ответ на запись выдает нормальный ответ. Читаю затем 4-й в ответ одни нули.
В чем может быть проблема?
Holding Registers читаются фукнцией 03h.


Цитата:
Сообщение от avas
И есть какие-то правила в плане диапазона адресов, количества разрешенных областей для опроса, максимального количества регистров?
Размер буфера передачи 128 байт у самого "слабого" контроллера.

Адреса любые, которые можно задать в лоджике.

Про области мы с вами уже поговорили в этой теме.


.