Показать сообщение отдельно
Старый 03.07.2018, 20:47   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в SMH 2G

Цитата:
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Планируем начать использовать контроллеры SMG 2G 42xx.
Эксперементально купили один. Создали проект. Но не можем загрузить проект в контроллер через usb-rs485. Пришел новый контроллер с загруженной программой тестов ( времени, клав\инд, входов, выходов ).
В серв. меню (кн. 7 и 0) след. пункты Сервисы МП, Проект "SM Logix"? Конфигуряция, Системные аварии, Питание, Журнал, Время и даты. При нажатии в SM Logix "загрузка проекта" вылезает "контроллер не найден". Как загрузить проект то? Что не так делаем?
P.S. ядро 04,285,004
Могу предположить что неправильно настроен или подключен преобразователь usb-rs485.
Прочитайте внимательно руководство http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...2G_rev2.01.pdf стр. 41-46 также можно прочитать тот же раздел в руководстве на PIXEL процесс такой же http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ixel_v4-02.pdf стр.68-71


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:56 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием