Цитата:
Сообщение от Gothwind Посмотреть сообщение
Снова здраствуйте. Запустил систему на программе созданной конструктором. Пв. Ккб. Режим лето. Охлаждение и осушение. Контроллер smh4. После пнр система работала умпешно 2 недели. Сейчас после перезапуска охлаждает до уставки. Отключаеться(влажность остаеться выше уставки) и больше не включается. Только после перезапуска.
Изменилось только уличная температура. Стала выше. Есть предположение что проблемы начались после настройки расписания. Сейчас расписание отключено.проблема присутствует. Не включается даже если температура помещения выше устаки градусов на 10
И как по этой информации понять, что происходит?) Вы даже состав установки полностью не написали, не говоря уже обо всём остальном


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием