Цитата:
Сообщение от atp-service
Подскажите как высчитать код ацп для датчика температуры. Терморезистор двухпроводной, при 0 С R-99.1ом при 100С 129.8 ом.
|
Вам нужно посмотреть значение на входе при 99.1 ом и значение при 129.8 ом и с помощью
вот этого макроса (типа real, конечно же) перевести эти значения в градусы.
Также будет полезно перед пересчётом отфильтровать помехи
макросом "автобайпас".
---------------------
Для расчёта кода АЦП проще всего воспользоваться табличкой "
Расчёт Pixel", подставив сопротивления в колонку С листа Data.