По умолчанию Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Подскажите как высчитать код ацп для датчика температуры. Терморезистор двухпроводной, при 0 С R-99.1ом при 100С 129.8 ом.
Вам нужно посмотреть значение на входе при 99.1 ом и значение при 129.8 ом и с помощью вот этого макроса (типа real, конечно же) перевести эти значения в градусы.

Также будет полезно перед пересчётом отфильтровать помехи макросом "автобайпас".

---------------------

Для расчёта кода АЦП проще всего воспользоваться табличкой "Расчёт Pixel", подставив сопротивления в колонку С листа Data.