Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
как понял что если напряжение питания не восстанавливается в исходное состояние то сигнал на данном выходе не появляется. А тогда есть другие способы понять что контроллер отключается и при этом успеть записать значение в память?
Да, конечно. Поставить БП с конденсаторами достаточной ёмкости и реле на 220В. Как 220В пропадает, контроллер получает сигнал на дискретный вход и пока БП держится на конденсаторах, сохраняет значение счётчика в памяти.

Другой вопрос, нужно ли вам это. Требует ли этого ваша задача или вы просто выполняете её первым пришедшим на ум способом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.