Показать сообщение отдельно
Старый 13.11.2018, 14:44   #3
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сейчас проверю.


Добавлено через 22 минуты

Итак, проблему я выявил, сейчас пойду передавать программистам.

Для вас у меня есть "костыль", с которым будет работать.
Добавляйте на этот же порт ещё одно устройство-слейв. Указывайте в нём любые параметры (не важно какие, можно просто ничего не трогать), создавайте в его карте памяти 1 переменую с периодом опроса == 0. Будет работать.

Но сейчас поговорю с программистами, чтобы исправили. Для SMH4 исправляли, для других, видимо, забыли.
А как быть с другим проектом? Макросы работы с памятью int работают, а точно такие же макросы с памятью real не работают.
voltel вне форума   Ответить с цитированием