Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Задача: отображение показаний расходомера на экране контроллера.
Частота следования импульсов: 0,5...10 имп./сек.

Реализация: SMH-2G + модуль MC.
Использован счетный вход DI7 и блок FREQ(din7).

Проблема: контроллер некорректно считает импульсы. В ходе выяснения причины обнаружилось, что на размыкании контроллер считает не 1 импульс, а 20 или 30 импульсов. Установка программного фильтра не помогает: пробовал устанавливать от FILTPARAM=400 до FILTPARAM=8000.
Это называется словом "Дребезг".

Аналоговые входы используете в своём проекте?