По умолчанию Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Есть задача к SMH2010 подключить четыре ОВЕН ТРМ212 и модем ПМ01. Для реализации такой схемы нужен SMH2010 с 2-мя портами RS485 и модемной прошивкой?
Именно.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
На один порт вешаются все ТРМ212 и ПМ01, а через второй загружается программа в контроллер, так?
На один порт модем, на второй ТРМ.


Подробно о модемах в SMH2010: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...Manual_008.pdf, либо в справке на блоки модема в SMLogix.