06.07.2017, 09:05
|
#42
|
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Сообщение от Max2114
ИМХО, Вы немного не то себе представляете. Развитие SMH это уход к "общепромышленным" решениям не "заточенным" под вентиляцию. Большинство промышленных ПЛК на процессорном блоке либо совсем не имеют IO либо имеют их по минимуму. IO на бору SMH2G/2Gi/4 предназначено лишь для подключения на него лампочек/переключателей которые стоят на двери шкафа (так как сам контроллер панельного исполнения и обычно его ставят на дверь). А нужное количество IO Вы сами выбираете на модулях МР. Если Вам нужно решение, заточенное под вентиляцию с IO на борту - берите Пиксель. Единственный минус (но это опять чисто мое мнение) это разработка модуля МС из-за которого не производят МР с аналоговыми входами.
|
Да, видимо так и есть.
|
|
|