Цитата:
Сообщение от BBB36
Просто реально охота понять и разобраться для себя уже.
|
Исходя из вашего поста я наконец-то понял, какой ответ вам нужен.
Торможения в сети могут быть вызваны следующими причинами (это я сейчас буду пересказывать тот самый пошаговый мануал с картинками, ссылку на который привёл ранее):
1) Плохое согласование кабеля связи - это то, что у вас есть точно, те самые "терминаторы"
2) Ненадёжное закрепление кабеля - дребезг в контактах
3) Ненадёжный кабель - проверяется тестером сопротивления изоляции
4) Неправильная разводка кабеля
Дополнительно может быть:
5) Превышение на объекте требований EC EMS - это тоже у вас есть, судя по вашим словам
Исходя из этого вступают такие факторы, как:
6) Надёжность земли PE на объекте
7) Наличие и правильность формирования земли N на объекте
8) Правильность согласования сигнальной земли в шкафах управления
9) Правильность заземления сигнальных линий в шкафах
10) Правильность заземления кабеля связи
11) Согласование уровней сигнальной земли между шкафами
Вы привязались к дренажу, но это всего лишь один из одиннадцати перечисленных мною пунктов
Макс подсказал ещё один пункт
Где описывать остальные 9? Я не уверен, что в паспорте на контроллер место таким описаниям.
И я уверен на 100% в том, что ни в одном паспорте на PLC ни одного производителя в мире вы не найдёте описания, как проверять каждый из этих пунктов.
А связь... Если она умирает на SMH-2G, то она точно также умрёт и на Сименсах и на Овенах и на МЗТА. Хотя нет, на Сименсах скорее всего порты выгорят в виде дополнительного бонуса.