Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
А как еще это можно сделать ?
Илья наверное подумал, что вы всё хотите разместить на Триме) Если вы хотите использовать программу пульта, то для вытяжек нужно создать "приточки" без нагрева/охлаждения. Тогда пульт их хотя бы покажет. Ну а дальше шаманить - менять названия и прописывать логику запусков/остановок в программе пульта.

Как вариант, только П1 и П2 сделать в Конструкторе, а работу вытяжек просто словами/буквами прописать в свободных пустых плашках программы пульта. Может так даже логичнее будет.