Цитата:
Сообщение от OBO
Задача - имеется оборудование с разными узлами, они включаются и выключаются каждые по отдельности, но если на вход 1 аварийная кнопка и вход 2 перегрузка перейдут в состояние 0, то все агрегаты должны остановиться. Как использовать вход 1 и вход 2 на все узлы (не хотелось бы тянуть "нить" связи на каждый узел (триггер))? Вот поэтому хотел использовать ячейку памяти, чтобы один вход использовать в разных функциях. Надеюсь объяснил доходчиво.
|
Дмитрий правильно сказал - для этого есть именованая связь. Она органично заменяет собой тот жуткий костыль из мира LD, который используется в Степе.
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...x_tool_bar.htm
Я вам уже третий раз привожу ссылку на справку, это некоторый звоночек вам задуматься и всё же начать реализацию проекта с изучения инструмента, который вы используете.