Вновь вопрос связанный с этой панелью.

Программа организована так, что с панели заводятся настройки объекта (температуры времена и т.п.) Связь панели и контроллера - Modbus TCP.

Столкнулся с таким неприятным явлением как несохранение настроек, после вкл/выкл питания установки. Все значения Modbus переменных устанавливаются по умолчанию в значения введенные в он-лайн режиме из SMLogix...

Пока решил проблему следующим образом: В панели каждому полю ввода/вывода можно задать разные адреса на чтение и на запись. В контроллере создаю эти 2 переменные - одну записываю в EEPROM из панели, другую из этой EEPROM читаю и показываю в панели... Работает, но как-бы очень геморно иметь 2 переменные вместо 1...

Может кто подскажет более изящный способ?