Цитата:
Сообщение от lynx
Все контроллеры были с адресами 0. При организации сети необходимо было прописать другие адреса. Системой диспетчеризации занимается другая контора. Каким именно образом они прописывали адреса я не знаю, но делали это по сети с диспетчерского компа.
Когда я приехал на объект контроллеры стояли в том состоянии, что я описывал, но адреса были изменены.
|
Если всё происходило как вы описывали, то ничего странного не произошло. SMLogix давал команду контроллеру войти в режим программирования, т.к. контроллеров с одинаковым адресом было много, это вызвало сбои и некоторые контроллеры не вышли из этого режима.
После того, как вы загрузили программы уже по новым уникальным адресам, этой сумятицы в линии связи уже не было и контроллеры вернулись в рабочий режим.
.