Цитата:
Сообщение от Romario
Маркировка на транзисторе не видна, вместо неё кратер - откуда вышел дымок.
|
Плохо. Тут либо кто подскажет либо искать по фото на форуме.
Цитата:
Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым.
|
Картина понятна. Но воде убиться мог только встроенный изолированный источник для питания входов.
Цитата:
Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни.
|
Вообще не включается?
Цитата:
Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был.
|
Ну с перемычкой по факту был.
Сдуть горелика не пробовали?