Цитата:
Сообщение от serg-el
Между чем и чем смотрели?
|
Смотрел между питающим/системным минусом и выходом контроллера.
Цитата:
Сообщение от serg-el
"Можно (в качестве эксперимента) пробросить кабель заземления и 0 между шкафами? (желательно потолще, не менее 6 мм2)" - пробовали?
|
Оборудование уже не один год работает и ни кто не даст "ради эксперимента" таскать провод на достаточно большое расстояние "по пересеченной местности"
Цитата:
Сообщение от serg-el
Как ещё вариант - отвязать питание контроллера и периферии от земли (не заземлять -, или N).
|
Ну так у меня - и не заземлен.
ЗЫ После установки той схемы усиления по току, проблема практически ушла. Перегрузки аналоговых выходов остались только тогда, когда нажимают кнопку принудительного слива воды с парогенератора.
ЗЗЫЫ. Если вам все таки интересна форма, амплитуда, длительность импульса, который перегружает аналоговый выход, то на днях поеду на этот объект и могу попробовать снять этот импульс осциллографом.