Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
В системе управления три контролера пиксель 1214 . Один мастер и два ведомых. Ведомый пиксель и управляет RV122F. Их два на каждую сторону по пикселю и по клапану.
Второе - да , условно герметичны. Релейный сигнал.
|
Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале?
Получается, что без тепловентиляторов никак. Значит на схему рециркуляции накладываются какие-то технологические ограничения. Где можно прочесть замечания технолога?