Тема
:
Пожалуйста, помогите новичку!
Показать сообщение отдельно
11.10.2018, 14:54
#
17
Lexx1drom
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Кто управляет "регул.клапан RV122F" посредством "привод ANT3-11.20"?
Какая-то странная схема с рециркуляцией, обычно в котельных тепловентиляторы просто висят на стенах, а котлы сами через решётки в стенах сосут столько воздуха, сколько им нужно.
Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале? Ворота в разрезе А условно герметичны?
В системе управления три контролера пиксель 1214 . Один мастер и два ведомых. Ведомый пиксель и управляет RV122F. Их два на каждую сторону по пикселю и по клапану.
Второе - да , условно герметичны. Релейный сигнал.
Lexx1drom
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Lexx1drom