Цитата:
Сообщение от kulepov
Наблюдается не стабильная работа при вводе данных.
[...]
Могут ли на это влиять наводки от кабеля R485? Кабель не экранированный , длина прим. 30 метров?
|
Вы выполнили самый вероятный сценарий наводок на сенсорную панель: неэкранированная линия RS485.
В вашем случае 99.9% достаточно неэкранированный кабель заменить на экранированный и заземлить экран на PE.
Если в кабеле есть свободные жилы/пары, то чаще всего достаточно их подключить к PE, это создаст условия к стеканию накопленного заряда.
PS. Ввод данных потому и нестабилен, что в панели накапливается заряд, которому некуда стечь, вот он и стекает через ваши пальцы, вызывая попутно кучу эффектов.