Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.
|
Цитата:
Сообщение от Arsie
Хорошо. Когда контроллер всё же включает реле, у него на выходе какое напряжение?
|
при включении реле скачок напряжения до 20в, но напряжение сразу падает, до 0.5в, подключал осицилограф, на реле ПРИВОДА задвижки идет 19 контакт, но вот только почему не открывается транзистор не могу понять